紫嫣 2011-12-28 13:39:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 919查看 3回答
箍筋根数设置
您好! 请问:柱子箍筋根数在计算设置中修改后对有加密要求和非加密要求的柱子没有影响,只对全加密的柱子有影响,那该如何调整呢? 谢谢指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加密区一般要求都是向上取整+1,当然也可以根据自己需要调整,箍筋非加密区根数布置是向上取整-1固定计算不需设置。 在构建中修改只能按你说的方法了,再其他的就是在属性其他钢筋中定义增加了
2011-12-28 15:15:30
-
请问:柱子箍筋根数在计算设置中修改后对有加密要求和非加密要求的柱子没有影响,只对全加密的柱子有影响,那该如何调整呢? 你在计算设置中调整什么规矩根数呢?能具体讲下吗 能截图吗或者加我670122425
2011-12-28 13:42:35
-
通常选择,向上取整+1即可,对钢筋总量影响不大,可忽略
2011-12-28 13:54:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看