• 山东安装工程消耗量定额,刚性套管中钢管的长度按多长考虑的?

    山东安装工程消耗量定额,刚性套管中钢管的长度按多长考虑的?

    问题补充:刚性套管中钢管的长度定额中按多长考虑的? 是否200mm?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东消耗量定额只按根数和管径计算套管数量,长度是定额里面综合取定的,以墙和楼板的厚度为基础,考虑损耗量取定的。

    2011-12-29 15:23:38 

  • 你可以按钢管的定额含量除以比重计算一下。损耗可以忽略

    2011-12-29 15:00:19 

  • 长度按照墙厚+外墙抹面厚度+内墙抹面厚度

    2011-12-29 15:10:06 