Torres 2011-12-30 09:54:32 | 广东省 其他专业 | 2560查看 2回答
屋面防水分格缝
我这里的屋面防水是两层卷材加上刚性防水混凝土,在做刚性防水分格缝时,我叫施工单位采用木板或者聚苯板预留,待其初凝时取出,就自然成缝。但施工单位就他妈的吃大便的,非要整体浇注后,采用切割机后切。后切深度不够,板未切到底,钢筋网也未切断。 我想问的是:有没有规范要求分格缝严禁后切?找到依据才好教训施工单位。(万一他们反驳后切是我们的施工工艺)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有规范要求:“没有规范要求分格缝严禁后切”, 这是施工队伍的习惯做法。老实点的施工队伍会听话一些按你的要求去做。遇到那种很吊的施工队伍根本不会理你。各干各的。所以选择施工队伍很重要。说他们不听,只能找他们的头。找他们的头不行,跟他说以后结算别找你签字(当然领导给你这个权力的情况下)。
2012-01-05 10:39:30
-
分格缝一般都是后切,如用木板之类进行现场设置,在施工中较麻烦及平面处理平整度有较大难度,所以还是后切,如不够深可要求其重切,至符合图纸要求.
2011-12-31 09:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看