zh****@126.com 2011-12-30 10:06:29 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 728查看 4回答
因为梁高增设的构造钢筋在软件中在侧面通长筋还是侧面原位标注筋里输入
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义时输入和原位输入都是可以的.
2011-12-30 15:43:20
-
因为梁高增设的构造钢筋在软件中在侧面通长筋还是侧面原位标注筋里输入 梁高增设的构造钢筋是腰筋,在定义梁时 设置在侧面里
2011-12-30 15:59:43
-
应该是原位标注,因为对于变截面梁来说,每一跨的梁高是不一样的。 在软件中可以用自动【生成侧面钢筋】的命令
2011-12-30 18:40:36
-
你可以在计算设置——框架梁和非框架梁——把侧面构造筋定义成——遇支座断开,那样遇到梁截面增高,就可以单独原位标注
2011-12-30 21:08:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看