野马 2011-12-30 20:34:14 | 浙江省 安装算量GQI | 681查看 4回答
组合管道不能新建
图纸中插座15个回路中间用一条线表示15条线,新建组合管道并识别了插座和2个回路后删除了组合管道和回路的图元和构件。现在要重新新建却提示“部分管线由于和其他管线重合,未能生成,请问分析原因?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我也纠结这个问题好久了,谢谢为小弟解惑啊。
2012-01-04 13:15:53
-
组合管道删除了,但是组合管道的位置已经布置了2条线,你只能将原来用 组合管道识别的管道删除,重新建立组合管道
2011-12-31 09:09:42
-
是组合管道的位置已经有了其他管道图元,可以新建组合管道,直接用直线绘制组合管道,位置稍微偏一点点即可绘制上
2011-12-31 09:12:28
-
应该是之前删除组合管道的时候没有删除干净,导致你现在识别的时候很小的一部分管道重叠到一起了,你可以先把所有的组合管道用批量选择选中,然后删掉后从新识别
2011-12-31 16:40:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看