70****@qq.com 2011-12-31 10:24:18 | 四川省 其他专业 | 1039查看 2回答
剪力墙中箍筋的计算
剪力墙的水平筋在该工程中是作为箍筋,在计算箍筋时是应为2*(宽度+长度)-8*保护层+11.9d还是应为为2*(宽度+长度)-8*保护层-4*拉筋的直径+11.9d 为11G规范,剪力墙中得保护层应该从最外侧的拉筋计算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的水平筋在该工程中是作为箍筋,在计算箍筋时是应为2*(宽度+长度)-8*保护层+11.9d还是应为为2*(宽度+长度)-8*保护层-4*拉筋的直径+11.9d 为11G规范,剪力墙中得保护层应该从最外侧的拉筋计算吗 不是,保护层应该从外侧的水平钢筋,或者外侧的垂直钢筋计算,拉筋只是一个点不能代表整体 我是在网上大讲堂里面听11G新平方的主编吴耀辉说的 http://elf.fwxgx.com/xpf_online?type=2&url_online=66B6CBB98ED97BB0 现在已经停播了
2011-12-31 10:26:32
-
11G规范剪力墙中的保护层应该从最外层钢筋外边缘计算,计算公式应为2*(宽度+长度)-8*保护层+11.9d。
2011-12-31 10:27:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看