子浩 2012-01-04 13:32:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2187查看 2回答
排水沟布置问题
在基础绘图中,排水沟是按集水坑绘制的,集水坑壁厚为500,在将排水沟布置到集水井边上时,系统提示集水坑与集水坑不能重叠布置,可是排水沟端部到集水坑边还有250距离,怎么回事啊,应该怎么处理》
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
将排水沟移动至集水坑边:点排水管——点移动(工具栏),拖动排水沟。 见图1、2
2012-01-04 14:06:16
-
你好,是因为集水坑放坡部分与排水沟重叠,看截图
2012-01-04 13:50:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看