hhl19414 2012-01-04 20:25:50 | 云南省 计价软件GBQ4.0 | 5544查看 9回答
电力电缆头怎样计算
请问清单:电力铜芯电缆YJV-0.6/1KV 4*185mm2, 细目特征: 1.型号,规格:YJV-0.6/1KV4*185mm2 2.敷设方式 3.电力电缆头制安 需要套些什么定额? 电力电缆头制作 怎样计算 工程量为9.8m 谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆YJV0.6/1KV-4*185 属于低压电缆 ,在安装时可用热缩式电缆头和干包式电缆头两种,施工时用的是哪一种你就选用那一种定额,热缩式定额号是1-1441,干包式定额号是1-1289 。 电缆长度为9.8米一根,需要2个电缆头,工程量为2个
2012-01-10 09:43:58
-
电力铜芯电缆YJV-0.6/1KV 4*185mm2----8个接头,套铜线端子子目. 四芯的电缆,一头四个,两头8个.
2012-01-04 20:29:30
-
电力铜芯电缆YJV-0.6/1KV 4*185mm2-套热塑是电缆终端头子目工程量2个,9.8m为清单量未加电缆进箱柜预留长度,实际预算长度=9.8m+两端电缆预留的长度。按敷设方式套用电缆敷设子目即可。
2012-01-04 21:05:21
-
一根电缆两个接头,按电缆截面积套相应子目计价。
2012-01-05 08:00:15
-
楼上的解释较为合理,建议你参加千赢官网首页登录入口的基础培训为好。
2012-01-05 09:00:52
-
支持懂点装修的说法,只计两个电缆头,按截面套取相应定额。
2012-01-05 10:49:57
-
1.按电缆截面积套取相应子母; 2.电缆头分为中间头和终端头。一根电缆俩个终端头。中间头的话,则要看电缆的敷设长度,定额计算规则中要求电缆电缆的敷设长度达到若干米后,才会有中间头。如果电缆长度为9.8m的话,则不用考虑中间头,之计取终端头即可。
2012-01-05 15:23:06
-
你好,套铜芯电力电缆子母。。 不需管接头数,子目下会自动合成。
2012-01-05 18:32:10
-
电力铜芯电缆YJV-0.6/1KV 4*185mm2及电缆头 1、根据电缆型号套安装工程第2册——电气设备安装工程——电缆 ——铜芯电力电缆敷设——铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下)子目,工程量按9.8m; 2、电力电缆头制安只用套终端头,套安装工程第2册——电气设备安装工程——电缆 ——户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装——1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(240截面mm2以下),工程量为2个。
2012-01-05 17:51:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看