22****@qq.com 2012-01-05 16:41:48 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 838查看 5回答
关于钢筋工程里主梁跟次梁吊筋和次梁加筋问题
在画梁的钢筋时,需要增加吊筋和次梁加筋,我在绘图里用自动布置吊筋,在生成位置选择主次梁相交,主梁上,但当生成时确发现次梁与次梁之间有生成了吊筋和次梁加筋?请问这个什么原因造成的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳生成时确发现次梁与次梁之间有生成了吊筋和次梁加筋.这估计是软件误识别,将此处的两次梁页误识别为主梁和次梁相交了,原因有可能此处的两根次梁的高不一致。软件误识别了。识别完成后,必要的地方手动做一些修改就行了。
2012-01-06 09:54:53
-
吊筋及次梁加筋最好不要采取自动设置,因为不是全部的梁都有的,也不一点全部都一样,还是手动照图纸标注设置。
2012-01-07 13:36:02
-
您好,是因为你的两道次梁高度不一样,高度高的软件默认为支座了,如果图纸不要求有附加箍筋,就手动删除掉。
2012-01-05 21:21:40
-
那么你就人工设置梁吊筋和次梁加筋
2012-01-06 08:37:39
-
软件有时识别的不对,需要手动修改~
2012-01-06 09:11:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看