• 消防管道的管件用不用单独再算,定额中是否含有

    消防、喷淋管道的弯头、三通用不用再算,定额中是否含有
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下:螺纹连接不需要另计管件,在沟槽连接时才要另计管件 消火栓系统螺纹连接不需要另行计算管件 消防类的你套消防工程水灭火管道安装,辅材数量按设计计算,看如下的定额解释说明,河南08新清单 C.7.1 水灭火系统(030701)说明 一、本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装。 二、界线划分: 1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、管道安装定额: 1.包括工序内一次性水压试验。 2.镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。 3.定额也适用于镀锌无缝钢管的安装。 四、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。 五、其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置。 六、温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容,但管道的主材数量按设计管道中心长度、另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。 七、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集热板。 八、隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用另计。 九、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。 十、本章不包括以下工作内容: 1.阀门、法兰安装,各种套管的制安,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。 2.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制安。 3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。 4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线及单体调试。 5.各种设备支架的制安。 6.管道、设备、法兰焊口除锈刷油。 7.系统调试。 十一、其他有关规定: 1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.30。 2.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。 工 程 量 计 算 规 则 一、管道安装按设计管道中心长度,以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按定额用量计算,管件含量见表1。 表1 镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表 单位:10m ┏━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃项目│ 名称 │ 公称直径(以内) ┃ ┃ │ ├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┨ ┃ │ │ 25 │ 32 │ 40 │ 50 │ 70 │ 80 │ 100 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃管件│ 四通 │ 0.02 │ 1.2 │ 0.53 │ 0.69 │ 0.73 │ 0.95 │ 0.47 ┃ ┃含量├──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 三通 │ 2.29 │ 3.24 │ 4.02 │ 4.13 │ 3.04 │ 2.95 │ 2.12 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 弯头 │ 4.92 │ 0.98 │ 1.69 │ 1.78 │ 1.87 │ 1.47 │ 1.16 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 管箍 │ │ 2.65 │ 5.99 │ 2.73 │ 3.27 │ 2.89 │ 1.44 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 小计 │ 7.23 │ 8.07 │ 12.23 │ 9.33 │ 8.91 │ 8.26 │ 5.19 ┃ ┗━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 二、镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见表2。 表2 对应关系表 ┏━━━━━━━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━━┓ ┃ 公称直径(mm) │ 15 │ 20 │ 25 │ 32 │ 40 │ 50 │ 70 │ 80 │ 100 │150 │ 200 ┃ ┠─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┨ ┃无缝钢管外径(mm)│ 20 │ 25 │ 32 │ 38 │ 45 │ 57 │ 76 │ 89 │ 108 │159 │ 219 ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┛ 三、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"为计量单位。 四、报警装置安装按有成套产品以"组"为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干式(干湿两用)及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产品包括的内容详见表3。 表3 成套产品包括的内容 ┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃序号│ 项目名称 │ 型号 │ 包括内容 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 1 │ 湿式报警装置 │ ZSS │湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试┃ ┃ │ │ │验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报┃ ┃ │ │ │警截止阀、漏斗、压力开关等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 2 │干湿两用报警装置│ ZSL │两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验┃ ┃ │ │ │阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试┃ ┃ │ │ │验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水┃ ┃ │ │ │力警铃、压力开关等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 3 │电动雨淋报警装置│ ZSY1 │雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截 ┃ ┃ │ │ │止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验┃ ┃ │ │ │阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 4 │ 预作用报警 │ ZSU │干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、┃ ┃ │ 装置 │ │排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配┃ ┃ │ │ │管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压 ┃ ┃ │ │ │器、漏斗、过滤器、水力警铃等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 5 │ 室内消火栓 │ SN │消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 6 │ 室外消火栓 │ 地上式SS │地上式消火栓、法兰接管、弯管底座。 ┃ ┃ │ ├──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 地下式SX │地下式消火栓、法兰连接、弯管底座或消火栓三通 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 7 │ 消防水泵合器 │ 地上式SQ │消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀。 ┃ ┃ │ ├──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 地下式SQX │消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀。 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 墙壁式SQB │消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 8 │ 室内消火栓 │ SN │消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、┃ ┃ │ 组合卷盘 │ │消防软管卷盘 ┃ ┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 五、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"为计量单位。 六、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"为计量单位。 七、末端试水装置按不同规格均以"组"为计量单位。 八、集热板制作安装均以"个"为计量单位。 九、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表3。 十、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2。成套产品包括的内容见表3。 十一、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以"套"为计量单位。 十二、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表3。 十三、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以"台"为计量单位。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应定额另行计算。 十四、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"为计量单位。

    2012-01-06 09:41:55 

  • 通常不用计算配件数量,定额中子目中综合考虑了

    2012-01-05 17:36:10 

  • 消防管道如果是焊接或者螺纹连接不用单独计算管件已包含在定额中,如果消防管道为沟槽连接则管件价格要计入主材价格的

    2012-01-06 09:25:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map