☜尕笨☞ 2012-01-05 21:02:03 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1026查看 2回答
梁的原位标注
梁的原位标注中次梁宽度有的人填写200/200是什么意思 还有次梁加筋填写6/6又是什么意思、 我在梁设置中 次梁两侧共增加箍筋数量为6 但我到图元中查看 有的梁原位标注中次梁加筋中显示6 但大多数不显示 怎么回事 请高手 一一解答 不是高手的非诚勿扰谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
200/200和次梁加筋6/6表示的是一个梁跨有两处次梁加筋。
2012-01-05 21:12:12
-
梁的原位标注中次梁宽度有的人填写200/200是什么意思 表示在这个主梁上有两个次梁宽度分别为200。 还有次梁加筋填写6/6又是什么意思、 表示在主梁上有两个次梁加筋,每个次梁的的两侧分别有3个加密箍筋。 我在梁设置中 次梁两侧共增加箍筋数量为6 但我到图元中查看 有的梁原位标注中次梁加筋中显示6 但大多数不显示 在软件中一般是不显示的,从CAD导入的图可以显示。
2012-01-05 21:23:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看