sszka 2012-01-06 14:11:04 | 湖南省 其他专业 | 2581查看 5回答
砌体加筋应该怎么设置,怎么算?
请问一下,图纸上说:构造柱与墙体连接处,沿墙高每隔500MM设2A6的拉结筋,是什么意思?构造柱与墙体连接处 应该砌成马牙槎,每一马牙槎高度不超过300MM.那这个马牙槎又应该怎么算呢?问题补充:构造柱与墙体连接处,沿墙高每隔500MM设置2A6的拉结筋。是不是就是说只要是柱子与墙连接的地方都要布置2A6的拉结筋?那应该怎么满足每隔500MM才设置2A6的拉结筋这个条件呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是每隔500高设两根拉筋就行了,钢筋锚入墙内。
2012-01-06 14:41:42
-
是柱子与墙连接的地方都要布置2A6的拉结筋 就是每隔500MM就设置。 不是,是每个柱子,和剪力墙边都要设置2A6的拉结筋
2012-01-06 14:45:43
-
1、墙体拉结筋可以自动生成如一字型、十字形、T字形等,按设计长度,修改相应的参数即可; 2、通长砌体拉结筋直接在墙中定义;
2012-01-06 14:49:13
-
您这说明中只是说的构造柱与砌体墙的交接部位,对于框架柱与砌体墙的交接部位说明中会另作说明的 构造柱与砌体墙的拉结筋是预留的,而框架柱与砌体墙的拉结筋是通过植筋实现的 对于您说明中的标注,应该在砌体加筋中定义,选择预留钢筋的形式 具体输入如下 在钢筋中无需计算马牙槎,因为与钢筋量无关,只需在算量中调整,在类别中选择“带马牙槎”即可
2012-01-06 14:56:01
-
墙体拉结筋以框架柱或构造柱为拉结“支点”。在钢筋软件里面设置计算,墙体拉结筋以建筑设计说明为准,无设计说明时,一般伸入支点不小于200mm,伸入墙体不小于1200mm。详见下图:
2017-09-23 08:21:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看