gch521 2012-01-06 16:17:56 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1049查看 7回答
关于墙体拉结筋计算
在不知砌体拉结筋的时候图纸给出,长度是1m,锚入柱或者墙250mm,软件怎么处理,我布置了一层(如截图)发现,在构造柱间距不足2M的时候重复布置部分软件不会扣除,请问这种情况怎么处理。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳手动把一层修改好后。 可以复制到其它层。
2012-01-06 16:20:28
-
在定义墙体时的计算设置里调整一下拉筋。
2012-01-07 07:05:09
-
在不知砌体拉结筋的时候图纸给出,长度是1m,锚入柱或者墙250mm,软件怎么处理,我布置了一层(如截图)发现,在构造柱间距不足2M的时候重复布置部分软件不会扣除,请问这种情况怎么处理。 可以在砌体加筋中定义,在计算设置中将植筋锚固长度10*d改为250,定义构件时外露长度改为1m 对于如果两个构造柱间距少于2m时,软件不会自动扣除重叠部分的钢筋,只能进行手动调一下,把间距平均分一下将外露长度改一下即可。 个人建议砌体加筋不要用软件自动生成,最好还是自己点选。 具体输入如下图
2012-01-07 09:47:09
-
定义砌体加筋时的计算设置里调整一下,再点画布置。
2012-01-07 11:33:22
-
自动生成后,手工改一下
2012-01-06 16:34:46
-
您好!对于非标准层我采用只能布置整楼生成然后在手动修改其实也很快的 对于有标准层的 我只是画一层然后在复制。。。如果时间紧的话可以拿经验系数大体上成一下普通砖混结构的就是建筑面积*0.8或者多点如果高层基本都是0.3左右.
2012-01-06 20:12:27
-
手动修改一下深入墙内的长度
2012-01-13 11:09:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看