104334885o 2012-01-06 16:27:34 | 江苏省 其他专业 | 1243查看 2回答
有梁板下部筋搭接位置
1、图集上表明板的下部筋以主梁断,进梁:过梁中\\5d\\La三个取大值?是否正确? 2、在我工程实际中,由于主梁到主梁的跨度小,若都在梁中断,则下部筋有很多剩头,可否下部筋也直通搭接?可图集上未表明下部筋搭接位置,求教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下部可直通,搭接位置在距支座1/4净跨,再11G101-1P92页的注2就有.
2012-01-07 08:57:33
-
下部筋完全可以直通施工的 施工原则就是能通则通的
2012-01-07 08:53:40