104334885o 2012-01-06 21:32:38 | 江苏省 其他专业 | 5418查看 2回答
板的上部筋搭接位置
按图集要求,下部筋在梁支座处锚固,上部筋能通则通,不行搭接位置在跨中1/3内,若车库顶主梁与主梁,中间有1-2跟次梁,若搭接在1/3的化,可能正好在次梁上,是否允许?因为次梁正好在主梁与主梁中间。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此时 次梁也要看成是梁 要按梁与梁之间的板 而不是非要是主梁和主梁之间的哦
2012-01-07 08:44:09
-
板是与主梁为支座,板上部筋搭接躲开跨中1/3/
2012-01-07 07:07:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看