李增军 2012-01-06 22:47:17 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 949查看 7回答
关于剪力墙外侧水平钢筋问题
11G101-1图集中第68页中转角剪力墙外侧水平钢筋(一)与(二)连续通过,在转角暗柱外面错开500搭接,搭接1.2LAE,怎么软件设置不起吗?软件设置的接点二是连续通过,但没有按图集的在暗柱外错开500搭接1.2LAE,怎么办?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件在选择11G101时已经默认了墙体水平筋的搭接锚固。
2012-01-07 07:10:49
-
支持竟真的回答。
2012-01-07 08:16:12
-
你说的没有按图集施工是不对的,这是国家规范,难道监理公司也没有发现吗?
2012-01-07 08:48:23
-
首先你电脑上的千赢官网首页登录入口里面必须有11图集啊,然后选择11图集就OK了
2012-01-07 09:19:50
-
在软件中,节点里已是按照标准图集11G101-1图集中第68页中转角剪力墙外侧水平钢筋(一)与(二)连续通过中的要求设置好了,搭接已是按照1。2Lae进行设置了,不用再进行设置,直接选择该节点即可。
2012-01-07 08:20:28
-
在软件中已经设置好了,无需再进行调整
2012-01-07 10:44:47
-
你建立工程时,选择的是11G101规则,软件就是按这个规则计算好了。不需要再去设置了。 手算一下,复核一下.
2012-01-07 06:54:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看