yclwxt 2012-01-07 09:55:06 | 河北省 其他专业 | 2769查看 3回答
是不是不管管道多大规格都需要做管道支架 和穿墙套管?
比如普通给排水管道DN25~DN80,室内均需做支架吗?出入户时什么时候用刚性套管,或一般套管?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN32以下的不用单独套支架定额里面包含了,以上的都要做支架 出户管如果是地下室的用钢性套管,如果无地下室套一般室内穿墙套管就行
2012-01-07 10:03:01
-
是DN32及以下的没有支架。 有地下室的是刚性套管、穿地下室内墙可以安装一般套管。
2012-01-07 10:04:06
-
1、给排水管道DN40~DN80,室内均需做支架; 2、只要有出入户时,都需要安装刚性防水套管; 3、穿室内墙采用镀锌铁皮套管; 4、穿楼板采用刚性套管。
2012-01-07 11:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看