• 砖胎膜套价

    现在施工组织上说,超过1.5米深承台砌砖胎膜厚度为500厚,小于1.5米深承台砌砖胎膜厚度为240 我就想问下我该如何在算量软件里面套好做法。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方法1:定义超过1.5米深度的基础,砖胎膜厚度为500;小于1.5米深的承台,砖胎膜厚度为240。都套用砖基础体积做法。

    这样也挺麻烦的,还得判断哪些承台埋深超过1.5米,而且承台的砖胎膜属于共有属性,还得相同承台不同埋深时分开定义。

    方法2:绘制一个1.5米厚的大筏板,所有承台砖胎膜厚度定义为500,提取出此时砖胎膜工程量出来之后,把筏板基础标高定义到面标高在1.5米埋深处,所有承台定义砖胎膜厚度为240,提取砖胎膜工程量。最后再一切还原。

    2014-04-23 15:10:20 

  • 这种情况个人认为你在不同厚度的承台  定义界面    分别套用    相应厚度的砖胎膜子目     比较方便。

    2014-04-23 15:05:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!