    各位老师 遇到砖混结构时候有砼条基和地圈梁 图纸并未说明从条基还是地圈梁生根,选择哪儿生根计算构造柱比较合理和常用呢 因为这也会涉及到量的变化
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 构造柱从地圈梁生根就可以的。

    2012-01-07 22:08:47 

  • 遇到砖混结构时候有砼条基和地圈梁 图纸并未说明从条基还是地圈梁生根,选择从条形基础生根计算构造柱比较合理和常用。

    2012-01-08 06:30:34 

  • 构造柱内纵筋的锚固长度Lae、搭接长度Lle在03G363图籍第5页中给出了取值: 钢筋 混凝土强度等级 锚固长度Lae 搭接长度Lle B12 C20 480 600 B14 C20 560 700 B16 C20 640 800 A12 C20 420 480 A14 C20 490 560 A16 C20 560 640 在软件中,通过【节点设置】中【构造柱遇混凝土基础插筋节点】来实现,见下图:其中节点二是按传统算法,即伸至基底弯折,与框架柱相似,但此处的弯折一般会在总说明或备注里给出,而不需要像框架柱那样去判断。 施工现场,像你这种情况一般情况下构造柱都是从地圈梁上起的多;我在现场下料时都是从地圈梁上生根的。 刚才问了下同事(老师傅),他说也有从条形基础生的,但要有特殊说明。没有说明,默认从地圈梁上生 下面这张图只是示意,和实际不一定对应

    砼条基

    2012-01-07 22:34:15 

  • 这个问题没有国家标准可遵循,都是各省有地方的标准图集,从我们山东省L03G313图集的第5页和第10页标准图理解,必须是从条基开始设置的,基础圈梁一般在室内正负零下设置,构造柱必须深入室外平以下不少于500的。

    2012-01-08 08:31:05 

  • 这个应该是不重得的,因为计算砼时软件会自动相互扣减重复的部分,另外一般基础是砼的时构造柱是从基础顶开始计算,

    2012-01-08 07:30:11 

  • 直接画在基础梁上就可以的

    2012-01-08 10:18:40 

  • 我干了好几年了,都是从条基生根,个别图纸注明在地圈梁或是在其他层圈梁生根构造柱。

    2012-01-08 12:35:13 

  • 按工程做法应该从条基之上开始计算 条基内预留插筋 构造柱筋搭接

    2012-01-08 15:33:25 