• 结构标高和建筑标高

    窗户顶离层高3.3米 还有600mm 窗户上有梁450mm高 我想问 一 这个窗户的过梁 是不是应该150mm 高?(综合考虑窗口的宽度过梁应该是180mm 但是那里只剩下150mm了) 二 600-450=150mm 这个150mm 用考虑建筑标高和结构标高差吗? 就是说 这个梁 是应该 600-450 还是600-450-30(标高差) 过梁应该多高? 三 这个高差 一般都在什么时候用呢? 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先确定,过梁是由设计确定的,不是看窗与梁之间有多少空间来确定的,设计是150时就按150,设计为180时就应按180。一般在结构中应按结构标高及过梁的高度来计算一下标高,当窗与梁之间放不下过梁时,可以把窗底标高适当降底来处理,一般工程中不管是建筑标高和结构标高,它们之间的区别只是一个不含地面做法厚度一个是含地面做法厚度,都应与实际标高相符合的。把地面做法加上和减去都应与过梁的实际标高一致。

    2012-01-08 18:39:59 

  • 你正常定义过梁,应该是可以画上的,你可以看一下遇到主梁是否扣减呀,如果扣减了,那么就没影响了。

    2012-01-08 18:34:08 