小吴 2012-01-09 16:49:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 821查看 4回答
筏板的附加钢筋问题
图纸说明筏板配筋上铁为c20@250双向,下铁为c28@250双向,另通长钢筋与附加钢筋间隔布置,但1~2轴之间在垂直方向布置了c16@250的钢筋,如图 1、此钢筋是附加钢筋吗? 2、个人认为是下部附加筋,对吗?上部会出现此类钢筋吗? 3、如果此类钢筋的间距与说明中的钢筋间距不同时,影响钢筋的布置吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、此钢筋是附加钢筋---图看不清楚,一般可以这样认为 2、个人认为是下部附加筋,对吗?上部会出现此类钢筋吗?---上下都可能出现的, 3、如果此类钢筋的间距与说明中的钢筋间距不同时,---可以用温度钢筋布置.
2012-01-09 17:10:27
-
1、不是附加钢筋,我认为图纸上应该是“未标注的钢筋,筏板配筋上铁为c20@250双向,下铁为c28@250双向,另通长钢筋与附加钢筋间隔布置”,这样这c16@250是筏板受力钢筋(具体是底,还是面,这看不清楚)。 2、你要看图纸上,画的是弯勾它是底部钢筋,弯折是面部钢筋。 3、间距不同,或者规格不同。,当然是影响钢筋量。
2012-01-09 17:08:30
-
你的这张图可能不是筏板配筋的图
2012-01-09 17:02:23
-
我给你说:筏板基础的附加钢筋是布置在底部的,你就用负筋来定义、画图
2012-01-10 09:06:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看