11****@qq.com 2012-01-09 22:05:07 | 北京市 安装算量GQI | 3662查看 5回答
对于有吊顶的电气设备穿线的计算规则
如题,对于有吊顶的电气设备(比如灯具、风机盘管等),这些电气设备都是安装在吊顶处的,那从顶板至吊顶处这段距离的穿线是不是要计算在其中?还是包含在定额里?如是,那么是否需要计算相应的金属软管?(电气设备安装属于吸顶,貌似不包含这段软线)问题补充:那种在吊顶里嵌入式安装的荧光灯呢?需要计算顶板至荧光灯的线吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你的理解是对的,对于有吊顶的电气设备(比如灯具、风机盘管等),这些电气设备都是安装在吊顶处的,那从顶板至吊顶处这段距离的穿线要计算,需要计算相应的金属软管; 2、吊灯和吊链式日光灯已经包含线,但未包含管,如实际发生,应该及计算工程量; 嵌入式安装的荧光灯一般已经包含,你打开定额的人材机看看,不用单独计算;
2012-01-09 23:01:25
-
除吊灯和吊链式日光灯等外,其它灯具是不含从顶板到灯具的电线的。设备都不含有顶板到吊顶之间的电线的。 可以查看定额子目,如果含有电线或软线就说明是含顶板到顶棚的电线。
2012-01-09 22:20:56
-
建议你先看看视频或参加千赢官网首页登录入口的基础培训后再做工程为好。
2012-01-10 08:20:45
-
凡是定额子目已有的(即定额子目注明《吊顶上安装》、《有吊顶处》),在吊顶上安装的灯具(普通吊花灯、普通吸顶灯、嵌入式筒灯、轨道灯、荧光灯等),都已经含了顶板至吊顶灯具处这段距离的管(金属软管)和电线,不得另行计算。 安装在吊顶上的风机盘管,顶板至吊顶处这段距离的管、线已经含在子目中,不得另行计算。 其它定额子目中没有(即定额子目没有注明《吊顶上安装》、《有吊顶处》)的电气设备、灯具,如果安装在吊顶上,顶板至吊顶处这段距离的管、线应另行计算。
2012-01-10 09:00:38
-
你在千赢官网首页登录入口里面识别灯具的时候,标高设置为层顶标高就OK了
2012-01-11 12:56:41