DZ****@163.COM 2012-01-10 16:24:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1368查看 5回答
女儿墙构造柱高500MM,如何设置?
请问:框架结构屋面有女儿墙高500MM,设计有构造柱,但定义属性绘图后,钢筋计算为零或负数不计算,应如何设置属性或更改计算设置?问题补充:顶层结构为框架结构,框架柱、框架梁;屋面女儿墙是砖砌体厚240,设计构造柱240*240,高500,请问如何设置的问题?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,可以修改计算为0的柱子位置的下层柱子,属性------其他属性------计算设置-----露出长度改为0即可
2012-01-10 16:43:43
-
增加女儿墙楼层,然后画构造柱即可
2012-01-10 16:26:17
-
可以在下一层设置构造柱,把标高调高.
2012-01-10 16:27:10
-
你好 构造柱不会这样的 但是框架柱会出现 解决方案很简单
2012-01-10 16:44:35
-
在钢筋软件中可以把下层的构造柱标高直接调整到女儿墙顶来处理。(出现负数是因为下层钢筋露出长度与本层钢筋扣减的问题,下层的钢筋在上层外露长度超过构造柱在本层的长度时就会出现这样的问题)
2012-01-10 16:43:23