wa****@163.com 2012-01-11 08:56:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1249查看 1回答
老师您好此截图中和阳台板相连的空调机板即红圈部分套挑檐天沟定额对吧?还有梁5按单梁计算不按阳台梁对吧
老师您好此截图中和阳台板相连的空调机板即红圈部分套挑檐天沟定额对吧?还有梁5按单梁计算不按阳台梁对吧?3 伸入墙内部分的梁及通过门窗口的过梁应合并按过梁项目另行计算。什么叫伸入墙内部分的梁呢?此截图中有这样的梁吗?不过没有可以截图说明一下这样的情况吗?谢谢老师
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.对,这样套取是可以的,定额规定:混凝土飘窗板、空调板执行挑檐项目,如单体小于0.05m3执行零星构件项目。 2.是的 3.深入墙内梁见截图1,通过门窗洞口的梁见截图2 你的图中应该是没有的,其实这句话怎么解释呢,意思还是说如果阳台梁下面有门窗洞口的话,这个梁就按过梁套取,因为这段的梁也是兼过梁的,就跟砼圈梁如果下面是门窗洞口的话,也断的圈梁不也是套取过梁的子目吗,一个道理 如果算成过梁的话,阳台砼量要扣掉过梁这部分的量,如果为了省事,不用这么麻烦,直接归到阳台砼中就可以了 小于1.5m的阳台砼量=阳台板+阳台处梁砼 定额计算规则:11.现浇钢筋混凝土悬挑的雨篷、阳台按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算,挑出墙外的梁及板边模板不另计算。如伸出墙外超过1.50m时,梁、板分别计算,套用相应项目。 哪个挑出墙外的梁啊 定额里面的阳台模板工程量是按水平投影面积计算的,不用单独计算梁板的模板面积
2012-01-11 09:22:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看