• 03G101中第2.2.3条柱箍筋设置问题

    03G101中第2.2.3条柱箍筋设置“当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求”,这是什么意思啊?请高手指点一下。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,就是隔一根纵筋,有一肢箍筋,可以根据纵筋的根数,确定其两个方向的肢数。如4*4,3*5等。

    2012-01-12 11:42:02 

  • 隔一拉一,就是错开作用力,达到互相牵制的作用。。。这个答案貌似不够专业。。。。。

    2012-01-12 14:22:06 

  • 您好: 问:03G101中第2.2.3条柱箍筋设置“当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求”,这是什么意思啊?请高手指点一下。 答:如果一个截面上的主筋编号为1、2、3、4、5、6、7,那么拉筋并不是在每个主筋上都设置的,只在1、3、5、7上设置,这样的布置就是隔一拉一,这是对设计人说的,就是说柱子的箍筋肢数必须满足对纵筋隔一拉一的要求,比如H边有纵筋6根,那么箍筋H边的肢数必须在4肢以上。

    隔一拉一

    2012-01-12 18:44:31 