kangkang 2012-01-13 09:14:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1066查看 6回答
柱子纵筋长度计算
柱子纵筋计算中,非连接区长度H净高/6,净高是怎么计算的?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种,一般是二层以上的,比如二层,就从梁上起的柱子,到上一层梁底,就是净高。也可以看下图集,标示的也很清楚。再给张图片。
2012-01-13 09:17:16
-
净高就是底面的板的板顶到上面梁的梁底呀。
2012-01-13 09:19:25
-
底层的板的板顶到上面梁的梁底
2012-01-13 09:33:42
-
11G101-1框架柱的净高标注得很清楚Hn就是
2012-01-13 09:39:37
-
请详细查看11G101-1图集
2012-01-13 11:30:17
-
从梁底部到楼地面的高度
2012-01-15 19:54:36
-
我的层高为2.9,但是我柱子钢筋纵筋长度计算不对,箍筋根数也计算不对。补充问题:但是我其他标准层也是这样的问题,箍筋根数也不对啊 我层高2.9 但是我一个构件箍筋根数有37条
-
上层柱子纵筋比下层柱子的纵筋大,上层柱子纵筋插入下层纵筋,请问在哪里在设置。听说软件会自动计算,可是查看了。没有自动计算。麻烦大神们截个图告诉怎么设置。
-
标准层 暗柱 纵筋 计算公式为 层高 - 本层露出长度 + 上层露出长度问题补充:本工程为剪力墙结构。 为什么计算公式不是 层高-本层的露出长度-节点高+锚固 ?
-
如下图,下面的纵筋长度应该是L1还是L1+45D的长度?同个问题,问一下桩的纵筋长度是计算到顶标高即可还是伸入承台内长度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看