xpworld 2012-01-15 10:54:13 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1625查看 5回答
剪力墙水平钢筋深入端柱计算错误
原图纸设计GAZ为暗柱,因默认计算和图纸设计有出入,所以把所有暗柱类型转换成端柱。剪力墙水平筋深入端柱只需要LAE不需要像暗柱那样到端部弯折。 但是重新计算以后GAZ3-GAZ4之间剪力墙钢筋计算正确,可是GAZ1-GAZ2之间剪力墙还是按暗柱规则计算。。。问题补充:在图纸的大样说明:剪力墙水平筋深入暗柱长度为LAE,而不是软件里面设置的深入到暗柱端头进行弯折15d,我之所以把暗柱变更为端柱就是为了这个,但是发现GGJ了软件自以为是的把同墙宽的端柱识别成暗柱。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该 按照剪力墙 计算;
2012-01-15 10:57:27
-
我认为是看什么样的端柱 如果和暗柱一样
2012-01-15 11:12:24
-
03G101说的很明白,无论是端柱和暗柱都要大于一个锚固长度或伸至对边并加15D弯钩。
2012-01-15 13:48:20
-
这个位置已经改成端柱了,但是还是按照暗柱形式计算是因为端柱外侧与墙是平齐的,在软件的设置中,如果柱边与墙边平齐,则按照暗柱的形式计算了,如果想直接伸入锚固,可修改计算设置--剪力墙--35项--剪力墙边线与柱平齐时,是否伸入柱内锚固--改为是就可以了
2012-01-16 12:36:49
-
看下平法,你在计算规则里面可以修改端柱或暗柱里面是否弯折15D,软件里面15D弯折没错实际有些施工是这样操作的
2012-01-16 11:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看