weisuoqi12345 2012-01-18 20:07:09 | 河北省 其他专业 | 2838查看 8回答
插座距地0.3m?
在电气图纸中图例表中,这样表示 插座 距地0.3m,请问大家在计算这个插座距地高度这段范围的立管工程量时,是直接按0.3m算,还是按0.3m+0.1m=0.4m算,或者各位高手有其他的计算方法!请指点,谢谢!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按0.3m+0.1m=0.4m算,这是手算,软件按0.3就行
2012-01-19 09:22:32
-
在电气图纸中图例表中,这样表示 插座 距地0.3m,在计算这个插座距地高度这段范围的立管工程量时,是直接按0.3m算,而不是按0.3m+0.1m=0.4m算的。
2012-01-18 20:12:22
-
按照0.3米就行了
2012-01-18 22:30:45
-
管直接按0.3算,线加量,如果用软件计算软件会自动按每个电器件增加线长的。
2012-01-18 20:11:00
-
1、在电气图纸中图例表中,插座距地0.3m,这是建筑标高,而预埋管一般在现浇板中预埋,是结构标高,这个插座距立管工程量,=300+楼面建筑做法厚度+现浇板厚度/2; 2、如果现浇板厚120,楼面建筑做法厚度为80,这个插座距地立管工程量=300+80+120/2=440;
2012-01-18 20:44:04
-
案300mm就可以,高度软件会自动生成
2012-01-19 14:41:34
-
直接按0.3m算就可以,其他的软件已经考虑了
2012-01-19 15:58:54