AICOM006 2012-02-02 16:19:38 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 924查看 2回答
关于GGJ2009的一些问题
1、30G101-1P34规定任何情况下锚固长度不于250mm,受拉钢筋绑扎搭接不小于300m,请问如达到不了时,软件考虑这部分钢筋了吗? 2、连梁在顶层时,软件会自动按03G101判断顶层锚固区域按150间增加箍筋吗?还是要手动调一下? 3、软件里板分布筋长度给三个选项:1、按照轴线长度计算;2、和负筋(跨板受力筋)搭接计算;3、按负筋(跨板受力筋)布置长度计算,请问依据实际施工应选哪个?分布筋根数计算是向下取整+1吗?依据是什么? 4、顶层柱软件自动差别边角柱,那么柱钢筋信息输入在“全部纵筋”处可以吗,软件能自动判断外侧钢筋和内侧钢筋吗? 5、依据实际施工,钢筋软件中默认设置与施工不一样一般是哪些项要调? 北京地区,谢谢各位
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的问题软件都会自动考虑的
2012-02-02 16:44:56
-
你好: 问:1、30G101-1P34规定任何情况下锚固长度不于250mm,受拉钢筋绑扎搭接不小于300m,请问如达到不了时,软件考虑这部分钢筋了吗? 答:会的,一般为6的钢筋多发这种情况,如图1板筋 2、连梁在顶层时,软件会自动按03G101判断顶层锚固区域按150间增加箍筋吗?还是要手动调一下? 答:软件会判断的,但是要在属性中把是否为顶层梁改为“是”,软件就会计算150的工程量。如图2 3、软件里板分布筋长度给三个选项:1、按照轴线长度计算;2、和负筋(跨板受力筋)搭接计算;3、按负筋(跨板受力筋)布置长度计算,请问依据实际施工应选哪个?分布筋根数计算是向下取整+1吗?依据是什么? 答:09g901-4说的很清楚,负筋与分布筋搭接150;根数计算式为(负筋净长-50)/分布筋间距,向上取整加1. 这里的50mm是分布筋的起步距离,全国造价工程师执业资格考试培训教材2006年版《建设工程技术与计量》(土建工程部)明确:箍筋(或其他分布钢筋)的根数,应按下式计算:箍筋根数=(箍筋分布长度/箍筋间距+1)。 4、顶层柱软件自动差别边角柱,那么柱钢筋信息输入在“全部纵筋”处可以吗,软件能自动判断外侧钢筋和内侧钢筋吗? 答:可以,只要你的节点设置正确,就会自动判断的。如图3 5、依据实际施工,钢筋软件中默认设置与施工不一样一般是哪些项要调? 答:这就没什么标准答案了,你要看图纸说明更改,一般二次构件改的多。板分布筋要改一下。
2012-02-03 11:33:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看