hnpyceh 2012-02-03 09:14:19 | 河南省 安装 | 3675查看 2回答
电气安装中,控制电缆的预留长度如何计算?
如题:电气安装中,控制电缆的预留长度如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同电力电缆,可以参考电缆章节中的电缆敷设预留长度的附表,定额里应该有。
2012-02-03 09:27:21
-
5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制柜保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
2012-02-03 09:16:40
-
监控工程与消防电中设备配线及电缆是否加预留长度(如摄像机,防火门控制器、模块等)?且控制电缆连接配电箱处是否仅考虑预留箱体半周长,不需要考虑电缆终端头预留1.5?
-
安装算量BIM2015中电缆与配电箱连接处的电缆预留怎么考虑的
安装算量BIM2015中电缆与配电箱连接处的电缆预留怎么考虑的,是电箱半周长*1.025+电缆头长度吗?水平管中的电缆为什么还会考虑预留哦呢
-
《电气安装工程预算工程量计算规则》中配线进入箱、柜、板的预留线和盘箱柜的外部进出线预留长度有什么不同
比如:单独安装的铁壳开关、自动开关在盘、箱、柜的外部进出线预留长度中是0.5米,而在配线进入箱、柜、板的预留线中是0.3米。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看