yancuiran 2012-02-04 17:02:49 | 河北省 其他专业 | 2896查看 8回答
接地极和接地跨接线的理解
大家是怎么理解接地接和接地跨接线的啊? 这两项子啊图纸中是怎么表示的啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸中L50*50*5,长度2500mm的镀锌角钢为接地极,40*4的镀锌扁钢为接地母线,跨接线一般指避雷装置与钢塑窗连接或者在利用基础接地中,接地钢筋在转角处利用同等经的钢筋焊接,这种情况就出现了跨接线。
2012-02-06 13:39:08
-
图纸中圆圈为50*50*5的角钢为接地极,40*4的扁钢室外接地母线,合在一起为接地装置,跨接线为防雷接地中断点处的链接,或防雷侧击钢窗门等处的链接
2012-02-06 13:29:35
-
图纸中圆圈为50*50*5的角钢上部为40*4的扁钢,是接地极。跨接线和接地极,你可以看看02D501-2《等电位联结安装》就明白了。
2012-02-04 17:42:09
-
接地极是垂直布置的,跨接线是水平布置的
2012-02-04 17:51:50
-
你的图纸是指接地
2012-02-05 09:45:43
-
接地线是一般用镀锌扁钢或者铜线线表示,接地极一般是某处位置,用来测试和链接的位置,跨接地线是一般用作等电位,如进入户的不同管道,明装接线盒的两端
2012-02-04 19:01:53
-
图上是表示的接地极,接地跨接线一般不用图纸表示,在说明中提一句话就可以,按规范施工。
2012-02-04 20:04:35
-
接地极是图中的圆圈,接地跨接没有
2012-02-04 19:45:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看