jizhenhui 2012-02-06 10:03:28 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3069查看 2回答
剪力墙与暗柱加密区Lc范围内的钢筋如何定义?
设计上剪力墙与暗柱有加密区Lc,并标明Lc范围长度,但同一个暗柱与剪力墙的加密区Lc范围长度不一样,例如YAL2,Lc=800,YAL2,Lc=500,设计有外围封闭箍筋深入暗柱内一个纵筋间距,请大师问加密区中的钢筋如何定义?定义在暗柱中还是剪力墙里?尤其是封闭箍的定义方法?问题补充:补充问题,设计基础是阀板基础,请问深根在基础中的暗柱与剪力墙有加密区吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙与暗柱有加密区,,在暗柱中输入。 基础中的暗柱与剪力墙没有加密区。
2012-02-06 13:55:38
-
你好: 问:请大师问加密区中的钢筋如何定义?定义在暗柱中还是剪力墙里?尤其是封闭箍的定义方法? 答:定义到暗柱里面,下面是一个暗柱定义实例:如图: 阴影区和非阴影区,当成一根柱就行了。绘图步骤: 1.新建异形柱,使用从cad中绘制截面图(图1) 2.布置角筋(图2) 3.布置边筋(图3) 4.绘制箍筋(图4) 5.对齐柱中两根钢筋(图5) 6.使用对纵筋进行标注,进行纵筋规格批量修改,(图6) 问:设计基础是阀板基础,请问深根在基础中的暗柱与剪力墙有加密区吗? 没有加密的,如果是端柱就如同框柱加密了。 问:那个深入暗柱内的封闭箍筋要怎么设置呢。设计上说封闭箍筋深入暗柱内一个竖向主筋间距的距离,其余部分长度在剪力墙中,它的竖向间距同暗柱箍筋的间距 答:那就用剪力墙其他钢筋中水平加强筋来定义吧 如图1
2012-02-06 15:13:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看