AICOM006 2012-02-07 18:18:46 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2778查看 2回答
框架柱B 边钢筋和H边钢筋问题
1、我的第二层框架柱中的B边的钢筋一根也没有与下层钢筋搭接的量,H边所有钢筋都有此搭接量,为什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 问:我的第二层框架柱中的B边的钢筋一根也没有与下层钢筋搭接的量,H边所有钢筋都有此搭接量,为什么? 答:有搭接的说明你的钢筋是采用的是搭接连接,并且下层柱是14钢筋,所以产生48*14的搭接,没有搭接说明采用的是机械连接。
2012-02-09 11:44:16
-
三级钢20的应该是直螺纹连接,就没有搭接量;你的H边纵筋1,你查看下图纸,应该是此钢筋到本层就结束了,上层的钢筋应该是变了; 看到了,你应该是柱变截面,本层柱H边纵筋1直接锚入上面梁弯折,上层钢筋重新插筋,请查看03g101-1柱变截面钢筋构造做法。
2012-02-08 21:04:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看