emmawu1986 2012-02-09 09:53:31 | 四川省 安装算量GQI | 452查看 6回答
安装消防喷淋问题?
我做这个工程的喷淋是下垂式的,我想问下,喷淋头连接到横管的那个短立管的长度为什么图纸上没有标示呢?这个长度怎么定。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.喷头向下时,如果有吊顶的,一般是与吊顶平,如果没有吊顶,一般是向下500mm左右(施工经验值,没有具体规范要求) 2.地下室有的喷头是向上安装的,喷头的安装一般是距板顶100mm左右。短管一般都是末端支管管径,一般是DN25
2012-02-09 14:02:12
-
这个向下的500是个估数,这得根据现场的情况确定,所以图纸是不标识的,
2012-02-09 10:23:31
-
如果有吊顶的,一般是与吊顶一平,如果没有吊顶,一般是向下500左右。供参考。
2012-02-09 09:55:50
-
建议你问问设计人员即可。
2012-02-09 11:20:29
-
根据实际确定
2012-02-09 11:22:55
-
可以去系统图上量量,系统图上如果没有的话,就直接去现场看看去!一般都是0.5米,我这个工程的就是0.5米的。
2012-02-09 12:33:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看