2003定额地下室建筑面积的计算讨论
03定额中关于地下室建筑面积的计算,只有一句按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算!!没有明确规定建筑面积跟层高有关。是不论层高是否超过2.2米都计算全面积吗??虽然05年定额解释中说是计算面积也没明却说明按都少计算。但我手头这个司法项目是03年6月的竣工04年12月,请问在没有颁布05定额解释及05年国标之前竣工的是不分层高按全面积计算吗》?问题补充:98年的定额解释中,提到地下室的建筑面积不受高度的限制,均计算建筑面积!03年定额刚颁布后是不是会沿用一些98年定额的规则?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为均有层高约定。
2012-02-10 11:31:53
-
地下室的建筑面积结算,是受高度的限制,这是没有争议的。
2012-02-13 14:56:52
-
跟层高有关系,请看不计算建筑面积的第3条:层高2.2米以内设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。参考图示: 地下室一般用于贮藏室或设备层,这句话已经明确层高2.2米以内不计算建筑面积。 没问题,我们这里的都是用贮藏室(高层建筑的地下两层);储藏室用于地下,贮藏室用于地上是你自己的随想。 你再仔细看看98定额解释,是与93对比,说的是架空层超过2.2米时,93是计算1/2,98是计算全面积。定额中的其他计算规则与03定额是一致的。 98定额中的不计算建筑面积的条款与03定额是一致的。如:3. 层高2.2米以内设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。
2012-02-10 11:34:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看