小刘 2012-02-10 13:42:16 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1527查看 3回答
次梁端支座底部钢筋弯钩长度如何调整
次梁端支座底部钢筋弯钩长度,软件计算出来的钢筋有的只有几公分,像这个情况现场也是不陈在的,每根钢筋修改麻烦,如何在设置里面修改,请教了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非框架梁底筋的锚固是构造要求的,规范要求是总锚固12d,不需要按上部钢筋来处理。 但是可以加长弯钩长度减少水平长度,也可以加长水平长度减少弯钩长度。 非框架梁的底筋可以在支座内的任何部位弯折,平法和规范中没有要求。 只有框架梁有特殊要求。
2012-02-10 13:54:25
-
你好: 答:可以在计算设置中修改的,如图;平法中规定的下部筋,一级钢时锚固15d,二级以上为12*d,钢筋软件也是这么算的,布置你的说的几公分是指多长。
2012-02-10 14:18:52
-
下部钢筋规范规定达不到直锚,需要在端部弯折12*d,需要调整的话可以在计算设置中进行调整
2012-02-10 14:53:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看