ljg 2012-02-12 19:02:02 | 山东省 其他专业 | 647查看 2回答
框架梁通长筋计算设置的问题
我在计算软件里输入一6跨框架梁,每跨6m,梁断面一样240*600,按规则下部受力筋是净跨加两端的锚固,而且每跨都断开,但计算出结果是通长筋,而且没有搭接。 梁上部通长筋和构造筋也是一样,在计算设置里也没有调整项,请问应该怎样处理??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
断面一样的梁配筋根数规格每跨都一样,施工时不需要每跨都断开下料。
2012-02-13 09:28:14
-
按规则下部受力筋是净跨加两端的锚固,而且每跨都断开,这时要在原位标注里面的下部钢筋里面输入。 软件中默认的原位标注中的下部钢筋是遇支座断开的
2012-02-17 16:03:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看