• 请问:板负筋和温度筋的搭建、板负筋和分部筋的筋的搭建是多少

    板负筋和温度筋的搭建、板负筋和分部筋的筋的搭建是多少
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板负筋是固定尺寸的,温度筋、分布筋与负筋搭接150mm。

    2012-02-15 08:29:53 

  • 我们平时取150属于施工惯例,并无规范规定。规范一般针对起主要作用的钢筋做规定,对于分布筋及温度筋基本是一句话带过。分布筋属于次要钢筋,不考虑受力,是否搭接可能仅为满足施工需要,如从力学角度考虑,不搭接也没有什么问题。温度筋严格来讲是受力钢筋,按规范条件使用Ll比较合理(虽然规范本身的搭接理念有一定的问题)。 对于图集本身有异议的问题,可咨询设计明确一下比较妥当。

    2012-02-15 08:31:47 

  • 你看看11G的标准图集就知道了,好像不是统一150的

    2012-02-15 09:16:41 

  • 你好: 温度筋与负筋搭接为:Ll; 分布筋与负筋搭接为:150 当分布筋兼作温度筋时与负筋搭接:Ll;如图:11g101-1规定

    温度筋

    2012-02-15 11:18:55 