• 剪力墙水平筋锚固长度?

    我现在做的是剪力墙结构住宅楼,墙柱有L型的转角柱、T型的翼墙柱、一字型的暗柱,但都是和剪力墙等厚的, 请问这些墙柱是不是要全部覆盖剪力墙? 要是覆盖的话,那计算出来后,剪力墙的水平筋锚固到墙柱里面的长度太长了,特别是转角柱,假如L型的转角柱,各边长800和800,那么剪力墙的水平筋会锚固到墙柱对边800后,再弯钩,远远大于一倍锚固长度。我觉得这不对。请教大家怎么处理,使得剪力墙水平筋的锚固长度正确?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如果还要图形算量并不导入暗柱,最好画时把墙满画。 2、可以依据图纸要求选择转角钢筋的锚固和搭接方式。

    2012-02-15 10:02:06 

  • 在计算 设置剪力墙中进行设置

    一字型

    2012-02-15 10:07:36 

  • 你提到的问题我想应该这样处理,03G101-1中47页中说到,转角柱的外侧水平筋连续通过转角,内侧水平筋要伸到转角柱外侧后弯折90度满足15d构造要求。

    弯钩

    2012-02-15 10:14:51 

  • 你好:首先,你问是否要全覆盖,这个你要看图纸的要求,如果图中要你布置,你就必须布置上去;800长伸到柱对边是正确,因为从受力方面讲,暗柱并不是像端柱、框柱那样受力,暗柱只是剪力墙的加强部分,所以水平筋遇框柱端柱,要求锚固lae,而与暗柱的时候必须要求伸到对边弯折。所以并没有不对的地方。如图,图集的规定,不要进行你所为的锚固设置,这样计算是正确的。

    答疑解惑

    2012-02-15 10:08:51 