海儿 2012-02-15 09:35:55 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 6158查看 4回答
剪力墙水平筋锚固长度?
我现在做的是剪力墙结构住宅楼,墙柱有L型的转角柱、T型的翼墙柱、一字型的暗柱,但都是和剪力墙等厚的, 请问这些墙柱是不是要全部覆盖剪力墙? 要是覆盖的话,那计算出来后,剪力墙的水平筋锚固到墙柱里面的长度太长了,特别是转角柱,假如L型的转角柱,各边长800和800,那么剪力墙的水平筋会锚固到墙柱对边800后,再弯钩,远远大于一倍锚固长度。我觉得这不对。请教大家怎么处理,使得剪力墙水平筋的锚固长度正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果还要图形算量并不导入暗柱,最好画时把墙满画。 2、可以依据图纸要求选择转角钢筋的锚固和搭接方式。
2012-02-15 10:02:06
-
在计算 设置剪力墙中进行设置
2012-02-15 10:07:36
-
你提到的问题我想应该这样处理,03G101-1中47页中说到,转角柱的外侧水平筋连续通过转角,内侧水平筋要伸到转角柱外侧后弯折90度满足15d构造要求。
2012-02-15 10:14:51
-
你好:首先,你问是否要全覆盖,这个你要看图纸的要求,如果图中要你布置,你就必须布置上去;800长伸到柱对边是正确,因为从受力方面讲,暗柱并不是像端柱、框柱那样受力,暗柱只是剪力墙的加强部分,所以水平筋遇框柱端柱,要求锚固lae,而与暗柱的时候必须要求伸到对边弯折。所以并没有不对的地方。如图,图集的规定,不要进行你所为的锚固设置,这样计算是正确的。
2012-02-15 10:08:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看