123 2012-02-17 19:50:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 354查看 5回答
梁的原位标注
在钢筋抽样软件中,有的时候图纸上在梁的两端都有原位标注,但是在软件中只能原位标注一端的,另一端就输入不上,这是怎么回事啊?怎么解决啊?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布置不上是因为没有找到支座。因为梁没有画到位或搭接很小没有形成支座。重新设置一下支座即可
2012-02-18 09:20:19
-
因为你在那端没有设置支座,所以不能输入 建议你重新根据图纸设置下支座!
2012-02-17 19:51:55
-
正常有支座的都是可以两边标注的呀,你可以设置一下支座,然后再进行原位标注呀。
2012-02-17 20:07:13
-
分为左和右支座 在原位标注中
2012-02-17 21:06:39
-
你要从新提取梁跨,然后编辑支座就可以了,把支座编辑和图纸一样的就可以
2012-02-17 20:32:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看