    一块板跨过悬挑梁,挑出的板负筋A8,外侧标注385,内侧标注500,挑出侧弯折420,计算后如图,一根 锚固是36d,同事计算后是250(最小锚固不小于250),请问这是什么原因引起的锚固不同,怎么处理正确呢? 先谢过高人,请多多指教!!

    弯折

    挑梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 造成这种情况主要是因为:你和同事的,抗震等级、砼标号、钢筋规格,不同导致的,如果你的砼标号、抗震等级、钢筋直径,都是设置正确,应该是你的同事错了,你看一下他的钢筋直径、抗震等级、砼标号是否和你的一样。 那就不可能了,你说什么都设置一样,那就是锚固都是36d了,36*8=288,怎么会是250呢?250的意思就是锚固数值小于250的锚固取250,如果你同事的直径为6,36*6=216会小于250,或者你同事也为a8,但抗震等级不一样,导致锚固小于31d,才会发生250的结果

    2012-02-18 09:57:20 

  • 你好 调整计算设置,将附近伸入梁内的长度改为 梁宽-保护层+板厚-*保护层

    2012-02-20 09:29:42 