zj5455 2012-02-18 18:45:43 | 上海市 安装算量GQI | 1316查看 5回答
在照明系统,如何对CAD图纸中引出配电箱多回路合用一线表示的情况进行计量?
在楼层照明平面中,因为引出配电箱的回路较多,在引出配电箱处CAD图纸往往用一线表示多回路,对此如何进行单独的回路识别和计量统计.
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议采用多回路布置,不要合线
2012-02-22 14:10:07
-
有人说使用多回路设置等等办法,我的方法是;将原CAD图上线段删除重新画线,因为安装图纸的管线不是根据实际施工的走向画的,有好多地方需要修改。如屋面避雷网,大部分设计画了双层先,如果不删除上层线,在算量上没法拾取。有的垂直管线离配电箱很远且没有连线,且多根立管只画了一个圆圈,如果不画是没法计算的。
2012-02-18 19:06:36
-
解决此问题的方法1:切换到CAD草图,补画线。方法2:自己定义自己画,这方法最可靠,速度也不慢。目前CAD识别不可靠,检查修改花的时间比自己画多的多,惹一肚子气
2012-02-18 19:43:33
-
利用配电箱配线就行了
2012-02-18 22:23:16
-
可以用组合管道来解决,组合管道的用法同桥架一样。
2012-02-19 00:29:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看