哼 2014-04-14 17:15:33 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1793查看 5回答
图形算量中计算规则怎样设置能使得梁画到剪力墙的中心线上
钢筋算量中梁画到暗柱的中心线,导入图形后未导入暗柱,怎样修改计算规则可以使梁不用调整到剪力墙墙边(即不用修改梁)而不影响模板、墙、梁的混凝土工程量(按03消耗量定额记取)问题补充:在钢筋算量中画上暗柱且梁画到暗柱的中心线处,1如何导入图形算量中(暗柱不导入),怎样修改使得梁,剪力墙,模板,脚手架等能正确计算?2或者导入到图形中(暗柱导入),怎样修改使得梁,剪力墙,模板,脚手架等能正确计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这主要归结于你在钢筋算量中的图形处理是否正确,暗柱位置是否剪力墙画通的,如果是画通的,导入图形的时候不导入暗柱就行了,那暗柱的位置就相应成了剪力墙了,因为暗柱本身就是按剪力墙算的,包括模板和脚手架,以及与框架梁的砼扣减关系都是正确的。不能采用修改计算规则来处理。如果你已经导入了暗柱(或者在画钢筋的时候,暗柱位置没有画剪力墙),也可以在图形中来处理。将已导入的暗柱用“柱墙转换”功能来实现构件的转换,这样工程量就准确了。
2014-04-15 09:38:57
-
这个不能修改计算规则,与计算规则没有关系,是要你修改图上梁的长度到墙中心线的位置,这样计算出来的工程量就可以了,
你规则修改了,图形上没有画到位一样计算出来的工程量不对
2014-04-14 17:25:59
-
2014-04-14 17:21:39
-
在钢筋导入图形的时候把暗柱属性改成框架柱就可以了(暗柱 只会影响模板工程量)
2014-04-15 09:01:51
-
1如何导入图形算量中(暗柱不导入),怎样修改使得梁,剪力墙,模板,脚手架等能正确计算?
答:暗柱在图形中的工程量是归入剪力墙中的,你不导入暗柱,剪力墙的计算就不准了,对应的模板、脚手架也少计算了。
2或者导入到图形中(暗柱导入),怎样修改使得梁,剪力墙,模板,脚手架等能正确计算?
答:你完全导入后,不用修改,模板、脚手架就能完全按计算规则准确计算。脚手架一般能计算建筑面积的民用建筑按综合脚手架计算。
2014-04-15 09:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看