74****@qq.com 2012-02-20 14:35:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 964查看 5回答
马凳筋输入
我在马凳筋输入信息中输入信息的时候,无论怎么输都是错误的,如图
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先是钢筋等级,再是钢筋直径,再是钢筋间距。
2012-02-20 16:02:52
-
输入的时候下面有格式的。先是钢筋的等级。然后是钢筋直径,最后的钢筋的间距。输入玩后,又边马凳筋的尺寸还是要输的。 这样就可以了,
2012-02-20 18:41:26
-
输入方法是:钢筋级别+钢筋规格+矩形间距,如A10@1000*1000。
2012-02-20 14:40:22
-
在马凳筋输入信息中输入信息的时候,不仅要输入钢筋信息,还需要输入钢筋参数。
2012-02-20 14:43:24
-
你可以像我下图这样输入 马蹬筋一般不在图纸中设计,你要看施工组织设计。 马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2012-02-20 14:45:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看