失意的疯子 2012-02-22 11:22:04 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 2回答
这个图有点看不懂,不知道怎么设置了
剪力墙结构。。这个图不知道怎么设置。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设LC1=600,LC2=1000,纵筋是B16,保护层为20,那么非阴影区的箍筋外皮长 =1000+(600-20*2-12*2-16)/3+16+12*2=1213。 阴影区是600-20*2=560。 你的暗梁没有什么特别,按正常定义好了
2012-02-22 12:25:28
-
剪力墙结构,这个图可以不用设置,钢筋配置计算可直接在“单构件”中输入计算就行了。
2012-02-22 11:47:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看