• 现场签证,电气工程量问题

    问题:现场签证的 配管工程量是100米,而甲方不给100米的工程量,让我把定额工程量减去损耗,而主材工程量为100米,请各位大侠们指点迷津,我该怎样和甲方反驳。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    签证的工程量一般是没包括损耗的。可以在签证中补充说明。

    2012-02-22 12:23:32 

  • 应该实事求是

    2012-02-22 19:38:49 

  • 实际长度或图示长度100m就应该加损耗。签证单上只写100M就不能加损耗。

    2012-02-22 12:28:50 

  • 现场签证不含损耗的,你可以让甲方看你们的施工废料

    2012-02-22 13:33:31 

  • 签证的工程量应该按实际发生计算的。

    2012-02-22 12:18:48 

  • 问题:现场签证的 配管工程量是100米,而甲方不给100米的工程量,让我把定额工程量减去损耗,而主材工程量为100米,请各位大侠们指点迷津,我该怎样和甲方反驳。 回复;依据现场实际情况,按甲方的要求去做。该减的就减

    2012-02-22 14:22:05 

  • 这个主要由甲方定,甲方说减就减,甲方说加就加。

    2012-02-23 11:42:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!