大水牛 2012-02-22 12:54:40 | 云南省 土建 | 2651查看 4回答
现浇板放射筋问题
请问像图中说明的板跨大于4.2米时板阳角处配放射筋,不管板的长跨还是短跨,只要大于4.2就配筋吗,还有一般的板四个角怎么分阴阳角啊,还是都是阳角啊。请大家帮我解决下这个问题,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像图中说明的板跨大于4.2米时板阳角处配放射筋,不管板的长跨还是短跨,只要大于4.2就要配筋的,还有一般的板四个角是不分阴阳角的,应该都是阳角的。
2012-02-22 13:01:00
-
阳角即板的两条边不接触其他构件,板跨只要短边满足即可。
2012-02-22 13:00:28
-
只要满足板跨度4.2米以上就在阳角处设置放射筋,直接在单构件里输入解决就可以了,取平均值就可以了
2012-02-22 14:02:43
-
使用单构件就行,自己输入
2012-02-22 13:59:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看