AICOM006 2012-02-22 16:33:05 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1473查看 2回答
条基分布钢筋
1、为什么条基分布钢筋长度=(净长-基础底宽+计算设置中非贯通插入贯通的长度-基础底宽+计算设置中非贯通插入贯通的长度+两倍弯钩),为什么要-基础底宽,依据是什么? 2、当条基左右两边与独基相边时,是画到独基边还是独基中心线处? 3、条基左右两端标高不同时,用什么办法处理,用梁构件代是不行的,钢筋的输入方法都是不一样的,所以没办法,有其它解决办法吗,有附图最好?问题补充:减基础底宽1500,不是保护层
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是减保护层厚 2、按照中心线绘制就可以了,软件会自动处理搭接 3、在钢筋编辑里的计算式里乘以系数然后锁定就可以了
2012-02-22 16:44:49
-
已采纳您好! 1、根据图集是要减掉基础底宽的,可以参照11G101-3的70页 2、画到中心线,软件会自动考虑 3、您可以使用筏板来代替条基,将筏板进行三点定义斜筏板,注意别忘了修改受力筋的弯折长度。
2012-03-02 09:16:32