作废申明 2012-02-23 00:42:40 | 陕西省 安装 | 1907查看 3回答
室内给水管道支架如何计算
我看到您对于这样问题的回答是,32以下不计,32以上按实计算。 我查看了陕西定额,定额说明中说,室内给水所有管道支架,除铸铁管道外,均以包括,不得另行计算。 既然定额中已经含有支架,为什么还要计算32以上的支架量。或者说,您所说的32以上按实计算,指的就仅仅是铸铁管。 本人新手,且无人指导,所提问题难免幼稚,请指教。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额说明中说,室内给水所有管道支架,除铸铁管道外,均以包括,不得另行计算。 32以上的计算,这是外省的规定。
2012-02-23 06:03:16
-
这个要根据本省规定,我们这里32以上单独计算。你们那里既然定额规定已包含 就不用计算了
2012-02-23 08:30:53
-
定额里面规定的是DN32以下的包括管卡,DN32以外的单独计算,你给我留个邮箱我给你发个计算管道支架和管道保温的计算表,你可参考下
2012-02-24 10:28:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看