qiuzhu 2012-02-23 18:06:19 | 河南省 安装 | 1010查看 1回答
立管变径位置
1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 2、图中用红圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 敬请老师们回答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图中立管变径在什么地方?在三通的什么位置或在顶板以下什么位置? 答:一般的过三通就变径的。 2、图中用红圈圈的什么管件? 答:应该是热量表一类的。 3、供暖支管是25的,为什么绕过立管后变成了50的了?是不是设计上的问题? 答:设计标注的错误 4、变径接头是不是要计算在定额里?(河南定额) 答:定额已经包含了,不需要单独计算安装,但需要计算主材费 5、连接暖气片支管的长度应该怎么计算? 答:这个长度需要根据设计暖气片规格一般的为0.2-0.5米左右。
2012-02-24 12:30:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看